xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-01-07
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3836 分
在線時間: 1425(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-01-13
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-21 18:33
這個問題很簡單,在風機起動時,測量電機三相電流,37kw電機滿載電流是74A,如果超過實際電流,負載和電機有問題,沒有超過,查線路和熱過載