niyouyijian
每天進步一丟丟...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 215 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-02-22
最后登錄: 2024-09-28
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-18 08:12
圖片:
D200作為觸摸屏上設定的移位存儲器,K1M100Z1傳送至K1M90。
給D200賦值5,那么K1M100Z1=(M100,M101,M102,M103)+5=M108
可否理解為M108=1時,K1M90(M90,M91,M92,M93)=1  ?
下面移位數值為何是K71呢?疑問,請高手解答
電器箱柜調試,制作,配套。T:185 5058 1921
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-18 17:05
一、給D200賦值5,那么K1M100Z1=K1M105=M108、M107、M106、M105
如果M108=1,實際上K1M105=8,所以K1M90(M93,M92,M91,M90)=8  

二、下面移位數值為何是K71呢?
K71只是代表左移位SFTL的數據長度,X4接通時,把M101-M171里面的數據往左移一位,然后把M101補1(M100被置位了)。
你看你需要用到幾位就寫多少,不確定的時候可以寫長點,只是需要注意在程序其他地方別使用這部分M就行,不然容易出錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xingxing1110) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(niyouyijian) 熱心助人!