樓主  發表于: 2019-09-12 11:25
有個案子為2軸同動,機構龍門坐在分別兩軸的滑臺上方,若在在組裝前是否要分別對兩軸原點復歸后再裝設機構,但如果斷電出機臺后是不是到客戶的工廠時又要原點復歸一次
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-14 18:25
1)用帶絕對值編碼器的伺服。