樓主  發表于: 2019-09-12 11:25
有個案子為2軸同動,機構龍門坐在分別兩軸的滑臺上方,若在在組裝前是否要分別對兩軸原點復歸后再裝設機構,但如果斷電出機臺后是不是到客戶的工廠時又要原點復歸一次
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-14 18:25
1)用帶絕對值編碼器的伺服。
2)重上電后,讀取兩臺電機的當前位置,如果誤差小于允許范圍,則從動軸自動追蹤定位到主動軸的位置作為修正。如果誤差大于允許范圍,要報錯,提示操作人員進行人工重新校正兩臺伺服的位置。