dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-06 11:12
康沃變頻器維修顯示故障代碼P.OFF。康沃變頻器上電顯示P.OFF延時1-2s后顯示0,表示變頻器處于正常待機狀態。在實際工作中若出現變頻器上電后一直顯示P.OFF而不跳0現象,造成變頻器維修的主要故障可能有輸入電壓過低、輸入電源缺相及變頻器電壓檢測電路故障,康沃變頻器維修檢測時應先測量電源三相輸入電壓,R、S、T端子正常電壓為三相380V,檢測發現輸入電壓低于320V或輸入電源缺相,則應排除外部電源故障。如果變頻器輸入電源正常則可以判斷變頻器故障原因為變頻器內部電壓檢測電路或缺相保護故障,例如康沃G1/P1系列90kW及以上機型變頻器維修此類故障時,變頻器故障原因主要為內部缺相檢測電路異常,缺相檢測電路由兩個單相380V/18.5V變壓器及整流電路構成,故障原因大多為檢測變壓器故障,處理時可測量變壓器的輸出電壓是否正常。

康沃變頻器維修顯示故障代碼ER08?滴肿冾l器出現ER08故障代碼表示變頻器處于欠壓故障狀態。造成變頻器維修欠壓故障主要原因有輸入電源過低或缺相、變頻器內部電壓檢測電路異常、變頻器主電路異常。康沃變頻器限定電壓輸入范圍在320V~460V,在實際工作中變頻器滿載運行時,當變頻器輸入電壓低于340V時可能會發生欠壓保護,這時應提高供電電網輸入電壓或變頻器降額使用;若變頻器輸入電壓正常,變頻器在運行中出現ER08故障,則可判斷為引起變頻器維修故障原因是內部元器件引起的,可能為主回路中KS接觸器跳開,使限流電阻在變頻器運行時串聯到主回路中,這時若變頻器帶負載運行中出現ER08故障,這時可排除是否為接觸器損壞或接觸器控制電路異常;若變頻器主回路正常,出現ER08報警的造成變頻器維修故障原因大多為電壓檢測電路故障,因為康沃變頻器的電壓檢測電路為開關電源的一組輸出,經過取樣、比較電路后給CPU處理器,當超過設定值時,CPU根據比較信號輸出故障封鎖信號,封鎖IGBT,同時顯示故障代碼。http://www.cncswx.com