賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-03 08:25
之前做項目用三菱的Q系列,L系列PLC的以太網端口連接路由器來編程,一切正常,現在換三菱的FX5U系列的PLC連接路由器,可以連接,就是連接不到1分鐘又掉線,頻繁掉線根本沒辦法使用。直接用網線連接就沒這問題,有沒有前輩遇到過這問題呀。
[ 此帖被賞心悅目在2019-09-03 16:59重新編輯 ]
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-03 12:09
引用
引用第2樓miao1988225于2019-09-03 08:46發表的  :
沒有這種問題,和PLC所有連接設備包括電腦全部在一段IP下

我是用的無線路由器,電腦連接無線路由器的WIFI無線編程的,同樣的設置,在三菱Q系列和L系列都沒有問題,F(xiàn)X5U能連接,就是頻繁掉線。打三菱400客服電話,說無線路由器要設置子網掩碼和默認網關,都有設置,也是一樣頻繁掉線,麻煩
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-03 16:59
引用
引用第4樓seafar于2019-09-03 13:34發表的  :
WORK3通訊設置要設置成集線器方式連接,不要設置直接連接,這樣改絕對解決問題。

確實是這個問題,我用Q和L系列也是這樣指定IP通信沒問題,GX Works3界面不一樣,沒有想到這個原因
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-04 09:02
引用
引用第8樓huiming于2019-09-04 08:36發表的  :
WORKS3在哪里設置成集線器方式連接,方便圖片嗎?

GX Works3軟件上標題欄依次點擊:在線—當前連接目標—其它連接方式—打開那個連接目標指定Connection,然后雙擊那個黃色圖標“CPU模塊”,就看到了。