賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-24
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-03 08:25
之前做項目用三菱的Q系列,L系列PLC的以太網端口連接路由器來編程,一切正常,現在換三菱的FX5U系列的PLC連接路由器,可以連接,就是連接不到1分鐘又掉線,頻繁掉線根本沒辦法使用。直接用網線連接就沒這問題,有沒有前輩遇到過這問題呀。
[ 此帖被賞心悅目在2019-09-03 16:59重新編輯 ]
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 5997 點
下載積分: 2111 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-25
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 08:36
WORKS3在哪里設置成集線器方式連接,方便圖片嗎?
引用
引用第7樓賞心悅目于2019-09-03 16:59發表的  :

確實是這個問題,我用Q和L系列也是這樣指定IP通信沒問題,GX Works3界面不一樣,沒有想到這個原因
士林變頻器代理 18312516885