林家小四
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 103 點
下載積分: 328 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-05-19
最后登錄: 2024-11-05
查看林家小四的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-27 11:18
電機:SM7J,驅動器:SM7S-R70A10A通過MECHATROLINK- II 通信與KEYENCE進行連接,回原點的時,如果當前位置在原點傳感器與負限位之間,會先碰到負限位再尋找原點傳感器位置,再啟動離開負限位的時候會有一聲異響,有沒有大佬解惑下?加減速度時間以及速度都設置的很小了,還是會存在;
zengsixia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 228 點
下載積分: 504 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-10-30
查看zengsixia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 18:31
我來說說吧,安川總線的伺服在碰到正反極限時,電機是釋放狀態的,回原點時在極限時又會發命令向相反方向移動,就會出現重新伺服使能并反轉,有嘭的一聲,當然如果你不喜歡這種方式,可以通過更改伺服參數改成碰到極限只停止不伺服失能
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(跑步向錢) 熱心助人!