zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-11-17
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-22 10:18
描述:FX3U-485ADP MB 可寫不可讀取
圖片:
描述:ADPRW
圖片:
圖片:
威綸觸摸屏與D700變頻器通訊正常,分享與大家。但是我采用FX3U16MT+FX3U 485ADP-MB,可以寫頻率(ADPRW K1 H10 K13 K3 D2001),但是不可以讀出頻率,電流,電 壓,希望大家幫我找找原因，變頻器參數設置如下
P79=0, P117站號1,P118波特率 192,P119停止位1,P120偶校驗2,P121通訊再試次數9999,P122通訊校驗的時間間隔9999,P124有無LR,CF,設置0,P338運行指令權1,P340通訊啟動模式1,P549RTU模式1,程序指令是 ADPRW K1 H3 K200 K3 D100讀取頻率,電流,電壓,相應的MODBUS地址40201,40202,40203。相應地址算法是MODBUS地址-40001=設置地址,如讀頻率輸出地址就時40201-40001=200,確又讀取不出來,怎么回事呢
描述:威綸觸摸屏與三菱D700變頻器分享
附件: C10.與三菱D700系列變頻器通訊示例..rar (731 K) 下載次數:108
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
跨越昨天一點
學海無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5213 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2024-07-15
查看跨越昨天一點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 22:38
學習學習