seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-03-03
查看seafar的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-21 19:41
請問大家有沒有遇到過,我一直想不通。最近一個項目用中控優達一體機,伺服是松下,由于現場沒有地線,伺服驅動器和一體機的地線都只引到地線端子排。伺服運行中會偶爾出現卡頓一下然后又繼續走,這時走的位置就有偏差了。把一體機和伺服驅動器的地線都拆掉,目前就沒出現過,這樣是個什么邏輯。
[ 此帖被seafar在2019-08-21 20:26重新編輯 ]
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
rubin_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 226 點
下載積分: 19775 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-03-14
查看rubin_pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-22 09:25
地線沒接地或者零線,反而成了接收干擾源的天線了。