zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-19 11:28
描述:正常
圖片:
描述:不對
圖片:
用PLC觸發固定讀碼器讀碼,條碼的終止符不對,上位機無法識別,有遇到過的嗎,終止符是回車換號
zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-19 11:36
PLC在處理ID的時候,ID位數分單位或者雙位有區別嗎(比如11個字母或者12個的),還有一種現象,機臺第一次上電掃碼,軟件解析不出來,修改終止符回車換行,在改回來就又可以了,軟件那邊獲取ID卡得是回車換行前面的字符串,
當PLC寄存器里面出現?號,就無法解析出ASIIC碼,如果是\就可以。
zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-19 12:32
目前是自己強制加上去的,主要看還是能直接轉換