15396976468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 157 點
下載積分: 144 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-12-26
查看15396976468的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-15 10:58
圖片:
廠里面的兩臺注塑機里面用了15個中間繼電器,可是用了幾天,隨機的就會出現觸點接觸不良,我拆開發現觸點氧化了,用的是國產的中間繼電器,不知道是繼電器的質量太差了,還是注塑機電路哪里有問題
[ 此帖被15396976468在2019-08-15 16:41重新編輯 ]
15396976468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 157 點
下載積分: 144 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-12-26
查看15396976468的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-15 11:12
一般用什么來滅弧呢,繼電器上帶的全是液壓閥的線圈
15396976468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 157 點
下載積分: 144 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-12-26
查看15396976468的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-15 11:36
圖片:
淘寶上的這個帶續流二極管的繼電器可以用嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chenyuanrui) 可以
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-08-15 15:38
    因為機器是比較老式的,全部改成固態的太麻煩了,就是今年換繼電器的頻率太高了
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-08-15 15:44
    動作全靠繼電器邏輯電路,而且是3對觸點的繼電器
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-08-15 15:51
    那是并電容還是二極管呢
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-08-15 16:33
    圖片:
    我拆開看看了,拍了圖片,你們看看是什么問題呢
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-08-15 17:43
    引用
    引用第20樓chenyuanrui于2019-08-15 17:27發表的  :
    看看。是不是大概十天時間就廢了。

    差不多,可能和負載也有關系,一臺設備15個,有的幾個月要換,有的幾天就要換了,
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-08-15 17:45
    我的是3開3閉的,固態繼電器沒有這樣的,不知道要怎么選配固態繼電器
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-08-15 17:59
    引用
    引用第16樓wul2.4g于2019-08-15 16:09發表的  :
    您先確認一下,到底是氧化還是動作頻繁燒蝕,如果只是銀合金氧化不可能不導電的,除非它是其它亂七八糟的材料,所以建議用正品的歐姆龍的中間繼電器,觸點是方形的那種,如果還損壞,用固態中繼板改吧!怎么樣查到歐姆龍的代理商呢,打他們客服電話問一下!400-820-4535

    剛剛問了,3開3閉的沒有方形觸點的,說方形和圓形都是一樣的呢
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-08-15 18:01
    引用
    引用第15樓namae于2019-08-15 16:09發表的  :
    觸點并上阻容滅弧也使用不長時間,動作臺頻繁了。還是固態繼電器抗事,就是費用太高。

    固態好像只有1開1閉的多的沒有,不太懂要怎么去解決這個,找了半天也沒有找到合適的型號
    15396976468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 144 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2024-12-26
    查看15396976468的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-08-19 10:13
    引用
    引用第32樓wul2.4g于2019-08-17 18:39發表的  :

    用歐姆龍LY3系列吧,我以前的電磁閥功率很小,用的是MY-GS兩組的哪款,每天動作8000次多點每天,一年也沒見壞!

    已經買了,等到了就換上看看,到時候再看看還會不會這樣子,然后和你們說