樓主  發表于: 2019-08-14 12:15
圖片:
如圖,很奇怪的現象 在按鈕沒按的情況下,中繼和指示燈都是得電的,難道380和220的電壓不能并用嗎?,中繼和指示燈的電壓在按鈕沒按之前,是由B相和零線的電壓供電的嗎?還是說380V供電的接觸器線圈電阻小(我量了大概100歐姆)導致即使串聯還是能有足夠的電壓給中繼和指示燈供電?,求解?
每天一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8133 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-02-05
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-14 14:37
這一定會有問題
AB電壓是380
AN電壓220
BN電壓220

你未啟動時
等於KA並接燈號然後串接KM送220V的電壓
雖然線圈上標註380V及220V
但電磁鐵上有電就有可能激磁吸住