小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-14 12:15
圖片:
如圖,很奇怪的現象 在按鈕沒按的情況下,中繼和指示燈都是得電的,難道380和220的電壓不能并用嗎?,中繼和指示燈的電壓在按鈕沒按之前,是由B相和零線的電壓供電的嗎?還是說380V供電的接觸器線圈電阻。ㄎ伊苛舜蟾100歐姆)導致即使串聯還是能有足夠的電壓給中繼和指示燈供電?,求解。
每天一點點
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19439 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-07
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-15 11:35
沒按鈕按鈕的時候  B-N是由220V的,線圈就是不吸合,也是導通的,哪220V部分就由問題了,可以試試,按鈕改成用兩對觸點,第一對還是原來一樣,斷A-B一路,增加的一對,用來斷A-N一路,就是分開B-N一路