最近調試一臺設備,中達優控一體機控制禾川X2E伺服,伺服帶模組來回往返運行,偶爾會出現頓挫,然后伺服定位就不準。把伺服電機拆下來空載運行也會出現,把一體機的和伺服驅動器從電柜拆出來又不會出現。是不是干擾問題,電柜內只有繼電器開關電源,一個伺服驅動器。請問大佬有遇到過嗎,怎么處理的。謝謝,換了一套松下伺服,好了很多,但還是偶爾會出現一次,一體機也換了,一樣不行
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 13890 分
在線時間: 983(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2024-12-26
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 14:46
看伺服接收到脈沖對不對,如果脈沖對了,調一下位置增益。
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406