zzmkbls
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 499 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-07-28
查看zzmkbls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-10 22:35

根據官方給的MR-J2S-B替換成MR-J4-B的方案資料顯示,QD75M+MR-J2S-B+HC/HA系統可以執行圖中方案3,替換放大器和電機,并沒有標識何種CPU可以支持。
我看過工廠里的機器的系統構成是Q02CPU+QD75M4+MR-J2S-70B+HC-KFS-73B,是否也可以通過方案3操作實現新舊替換?
zzmkbls
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 499 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-07-28
查看zzmkbls的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 22:27
引用
引用第3樓菜鳥入行于2019-08-12 21:44發表的  :
QD75M4 換成 QD77MS4
MR-J2S-70B 換成 MR-J4-70B
HC-KFS73B 換成 HG-KR73BJ
如果有電池,MR-BAT 換成 MR-BAT6V1SET

.......


三菱官方給出的J2S替換J4地方案中,給出了幾種替換選擇,其中有一種就是只替換放大器和電機。
而這幾種方案選擇的前提系統構成是:
A171SHCPUN/A172SHCPUN/A173UHCPU/A273UHCPU/Q172CPUN/Q173CPUN/QD75M/A1SD75M+MR-J2S-B+HC/HA motor

我現在比較疑惑的是,不更換QD75M的前提下,是否真如資料所言,可以只替換放大器和電機。
還望不吝賜教。
zzmkbls
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 499 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-07-28
查看zzmkbls的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-13 21:42
引用
引用第5樓a913009533于2019-08-13 10:52發表的  :
有個方案是換放大器就行了的,但是需要在J4放大器追加個信號轉換的模塊,哪個模塊我忘記了

J4-T20吧,是把J4系列光纖總線轉成J2S系列的高速串行