niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-07 16:29
現在改造一臺設備用到編碼器計數,使用比較復位DHSCR指令時,沒有安照下述運行。當S1等于S2時,D沒有被復位。以前也用過但沒有出過類似的問題。大師們有遇到類似的問題嗎?或者能提供一些檢查的辦法。
1. 32位運算(DHSCR)
當S2中指定的高速計數器(C235~C255)的當前值,變成比較值[ S+1,S ]時(比較值K200時為199
→200或201→200),無論運算周期多少,位軟元件D被復位(OFF),與運算周期無關。這個指令是接著高
速計數器的計數處理之后執行比較處理的指令。
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-08 10:25
圖片:
你看看這個有關不  。懶得研究