引用引用第1樓宋正偉于2019-08-06 08:09發表的 :圖上不是有嗎?BK+,BK-用24V接繼電順線圈,觸點送電到電機剎車。
引用引用第2樓wangnaizhi于2019-08-06 08:16發表的 :剎車起始就是一個線圈 給它供電 剎車就松了 失電就有剎車 正常報警的時候需要剎車 具體的看你程序設計吧 只要在電機可以往下掉的時候能剎住車 別撞東西就可以了 沒有什么特定的非要怎么用
引用引用第7樓碧波萬里于2019-08-06 11:34發表的 :好像只能在伺服中設置,不能在plc中控制,會伺服報警的
引用引用第6樓小侯于2019-08-06 11:09發表的 : [attachment=235892] SGM7J-08AFC6E照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V.......
引用引用第11樓小侯于2019-08-06 13:42發表的 :建議不要用PLC控制剎車用伺服馬達接點控制不然你認為伺服有上電,S-ON有輸入但實際上沒有或是伺服電源跳脫但你沒裝跳脫檢知.......
引用引用第10樓大壞蛋于2019-08-06 13:12發表的 :剎車可以用電機自帶的信號控制,PLC點位控制的話,讓線圈得電?梢钥刂评^電器
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號