最近做一個恒壓供水,F(xiàn)X3U PLC,配485BD和變頻器通訊,通訊正常,485ADPMB和組態軟件通訊不了
組態軟件用編程SC09通訊正常
ADP和USB轉485接頭接線如下,
SDA RX+
SDB RX-
RDA TX+
RDB TX_
設置D8420,和組態軟件確認沒有問題
換另一種接法,
SDA RDA短接 接RX+TX+短接
SDB RDB短接 接RX-TX-短接
不能通訊,打過三菱技術電話,說接線和設置沒問題,但還是叫我找接線和組態的問題
不知有哪位師傅遇到過這種問題,麻煩指點一下
這種問題,應該是接線硬件上的問題吧?如果用modbus協議,不知行不行?