菜鳥plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 130 點
下載積分: 747 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-07-12
最后登錄: 2024-10-09
查看菜鳥plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-02 11:20
壓力傳感器 量程0-2MPa   輸出4-20mA
用兩個,一個算他上限值,一個算他的下限值,請問這個在程序中怎么算,怎么寫出來,感激不盡
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 11:35
Q64AD Q68ADI 這些普通分辨率模式 是4-20MA 對應0-4000
那最終結果就是0-2MPa 對應0-4000
1兆帕(MPa)=1000千帕(kpa)
那就是2000千帕 = 4000
AD模塊每1點數值=0.5千帕
你直接AD把接收到的數值,除以2,得到的值就是壓力的千帕值
樓主留言:
我的是高分辨率,0-12000.能具體點嗎,或者說寫一段分享給我嗎?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-02 14:20
如果0-12000   對應0-2Mpa  也就是0-2000Kpa

那就是12000/2000=6

AD得到的數值 除以6  就是千帕值

|SM400|----------------【DIV  AD數值  K6  千帕值】
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步