努力的雄熊
學習路上的松籽
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 94 點
下載積分: 503 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-05-23
最后登錄: 2024-08-17
查看努力的雄熊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-02 08:59
首先我沒有C語言基礎,領導讓用威綸觸摸屏8071IP寫一個宏指令控制變頻器的頻率給定,我查了下官網的宏指令說明書,照著寫完聯機測試不好使,哪位大神幫我看看怎么改,我要實現的就是觸摸屏上寫頻率到變頻器,再有就是斷電后在上電不需要重新給定頻率了(掉電保存),變頻器參數設置都是正確的,因為我原來不用宏指令的時候直接使用觸摸屏元件直接給變頻器寫值都是正常的。
macro_command main()
short  b
b=0
GetData(b,"Local HMI",lw,1,1)
SetData(b,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1)
end macro_command
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 191 點
下載積分: 935 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-12-26
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 21:51
b=0
宏指令運行,變頻器的頻率為0.

試試以下宏指令
macro_command main()
short b,c
GetData(b,"Local HMI",rw,1,1)
GetData(c,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1)
if b<>c then
SetData(b,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1)
end if
end macro_command
rw1是斷電保持的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(努力的雄熊) 真誠感謝!