博圖V15 用軟件自帶仿真 仿真1200時 仿真不完全 求各位大佬說說問題出在哪里 修改操作數仿真界面不仿真  CPU是1215C 版本號4.0  仿真1500時功能時正常的  
修改I0.1操作數不應該Q0.0接通嗎?
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6846 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-25
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-23 14:03
二樓說的正解,不光是博圖的S7仿真軟件,像三菱的仿真軟件也無法支持輸入點的強制,歐姆龍的好像可以。如果樓主要看效果,可以將I0.1改成M點。