樓主  發表于: 2019-07-18 16:24
求雅馬哈(RCX340)與FX3U通訊,需要在觸摸屏上手動校準點位并可以修改存儲機械手點位數據。


   謝謝!
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-18 22:22
1.可以走串口通信,3U本體做
2.可以軸CC-LINK,3U cc-link做
3.你不是搞C#的嗎,可以借助上位機,點位直接外部校準直接搞到控制器里,3U直接IO驅動就行
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-20 18:38
機械手的遠程命令可以,支持報文手冊上為準記得帶上結束符就行