歐姆龍CP1H  pLC用PRV指令讀取高速計數器的當前值保存到D100中,斷電重啟后寄存器里的值會保存嗎?
xiaoxiao102a
愛拼才會贏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 188 點
下載積分: 466 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-10-09
查看xiaoxiao102a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 10:54
不會保存 需要配合INI指令功能回傳