FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變?64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 405 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-10-24
查看cctv197910的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 16:25
謝謝,都改成32位的試試看
cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 405 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-10-24
查看cctv197910的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-23 13:17
引用
引用第2樓leechengyu于2019-07-17 15:36發表的  :
檢查有哪些指令用到D596~D599的,16位指令與32位指令混著用,很容易出錯