yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 161 點
下載積分: 688 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2024-04-01
查看yjm1yjm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-14 11:42
最近做個稱重儀表通訊的程序,前面用三菱的485通訊口,然后用RS指令已經通訊成功,寫入讀取都沒有問題。
最近換用歐姆龍的,出了些問題,一頭霧水,求大神幫忙看看問題出在哪!
現在正在試驗的板子,CP1E+CP1W-CIF11。CIF11撥碼 0 1 1 0 1 1  。
用串口調試工具能讀取儀表的數值,寫入也沒有問題。
串口調試工具也能接收到PLC發送出來的數據,不過格式是有問題的,完全看不懂。這就說明硬件和接線應該是沒有問題的。
歐姆龍發送數據的格式真是讓人一頭霧水,稀里糊涂的,研究半天大概是看懂了!

然后PLC程序如下
LD P_On  
mov    #1        d1300
mov    #10      d1301
mov    #7        d1302
mov    #0013  d1303
mov    #0001  d1304
mov    #0200  d1305
mov    #0000  d1306

LD w10.00   OUT A641.00

我用的是485端口,每次發送數據之后,A641.01沒有動作,大概4S之后  A641.02置1,D1352的報警代碼是  #0080(響應超時)

請教大神門,我這問題出在哪里!

需要CRC校驗碼嗎?校驗碼怎么放,從哪個寄存器開始,是在一個寄存器,還是分開放在兩個寄存器。

搞了一天,搞糊涂了。
jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2399 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-10-31
查看jiaglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-03 11:40
記錄記錄歐姆龍Modbus RTU通訊問題