樓主  發表于: 2019-07-11 15:56
圖片:
圖片:
三菱plc fx3u-80后面可以直接相鄰放兩個fx3u-64ccl一個最為1號站占4站一個作為5號站占2站嗎?我現在接上后PLC直接報錯誤?墒强吹揭粋設備后面直接接了兩個fx2n-32ccl可以的.
taozhou85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 144 點
下載積分: 427 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2022-11-01
查看taozhou85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-11 16:16
報:發生數據鏈接異常
taozhou85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 144 點
下載積分: 427 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2022-11-01
查看taozhou85的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-11 16:18
圖片:
拔掉后面那個從站連接的PLC正常,1號站模塊正常
taozhou85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 144 點
下載積分: 427 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2022-11-01
查看taozhou85的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-12 10:42
謝謝樓上,明白了。
還有個問題64cclink是不是不可以連fx2n系列PLC嗎?
我現在連上,模塊通訊正常,可是數據好像到不了fx2nPLC,沒有動作。