樓主  發表于: 2019-06-28 16:14
是否與3U中的DRVA一樣把驅動條件斷開就能停止、還是說要用SM中的指令來停止和觸發?SM5628/SM5644說明書理解不了、、、
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 427 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2018-09-10
最后登錄: 2024-11-28
查看淡淡雨季的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-24 11:37
斷開指令會減速停止,有立即停止的特殊繼電器,驅動就會立即停止