叫我點哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1736 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-04-06
最后登錄: 2021-01-04
查看叫我點哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-19 20:23
以前聽過DP,從來沒用過,西門子PLC也沒用過,現在有個稱重模塊只有個DP口,想通過DP口讀取模塊里的數據(數據采集設備不是PLC,沒有DP協議),網上查找了一些關于DP的,沒看懂,哪位大神能簡單通俗的解釋一下,可以不像Modbus協議那樣用串口發送一串數據,來讀取?
模塊廠家打熱線問過,提供不了技術支持
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-21 15:41
DP硬件接口也是RS485,但是協議不同是無法通訊的,就像一個說日語另一個說法語是沒法溝通的。除非PLC支持DP,不然不加東西肯定是無解的,想都不要想?梢杂脜f(xié)議網關,比如anybus就有。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-23 14:46
引用
引用第6樓wenxuehero于2019-06-21 17:40發表的  :
什么稱重模塊?向稱重模塊廠家詢問。我用過托利多的帶DP稱重模塊,官網直接提供DP通信程序

你沒認真看帖,他不是問DP協議,也不是程序。而是他的采集設備不支持DP通訊,不想加模塊又想讀出數據
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-26 15:07
引用
引用第8樓叫我點哥于2019-06-26 12:38發表的  :

沒有現成的DP協議,想寫一個,但不知道報文結構是什么樣的,也不知能不能像Modbus那樣發報文讀取,有些廠家問了真的等于沒問

自己開發DP主站很厲害了。進口品牌大多沒有技術支持,國內僅是推廣銷售
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-27 09:58
DP協議有DP-V0和DP-V1,你看你的傳感器是用的哪種。Deutschmann有一款總線仿真測試軟件分別是DPV0 Master Simulator和DPV1 Master Simulator,可以用普通串口模擬DP主站,可以導入從站GSD文件,應該可以讀出數據,你有串口偵聽工具的話可以分析報文。我沒試過