樓主  發表于: 2019-06-17 10:47
以前一直用的伺服,無需考慮丟幀,
現在有個項目用步進。
步進一般丟幀概率高不高。
動作是這樣的:一個軸前后兩個位置周期移動。如果不做重復定位。在動作多次后會不會位置產生偏差。
現在考慮使用中斷定位。但是沒使用過。有沒有好的思路分享一下。
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-25
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 11:03
步進電機的細分不要調的太高,太高的話PLC一旦發出頻率較高的脈沖,有時步進驅動器的接受速度達不到就會丟步。換個說法也就是細分設置太高的話,電機進給速度不能調的太快。再換個說法,慢速的話無所謂,如果要電機達到比較高的速度,細分不要調的太高。