fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-15 21:28
各位大師最近在學習MODBUS 通訊,學用臺達VFD變頻與FX3U 485BD Modbus RTU通訊讀寫頻率/電流/電流編寫程序時。不知怎么樣把頻率寫進組網中的多臺變頻中,和讀組網中多臺變頻的電流,電壓,頻率值并顯示在HMI上。

   在論壇下載了一些樣前輩例來看,看了很久也沒了解透。主要是讀多臺數據地址與數據格式,數據的處理方面。

   在此上萬能的論壇向中位大師們請教,那位有3U 485BD 與臺達VFD 的變頻讀取電流/電壓/頻率/帶注解,這方面的詳細易懂的講解的程序發個學習一下。

  望各位大師指點迷津。。。。。

叫我點哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1736 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-04-06
最后登錄: 2021-01-04
查看叫我點哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 15:30
三菱在這方面確實挺麻煩的,要解決實際應用的話,換個國產PLC或者屏,很簡單就實現了
叫我點哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1736 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2019-04-06
最后登錄: 2021-01-04
查看叫我點哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-17 15:33
MODBUS通訊你可以簡單理解成這樣的數據格式:站號  功能碼  地址  數據   數據長度  校驗 ,實際上用觸摸屏的話你只需要關心哪個站號,用那個功能碼,對應數據地址是什么,其他的校驗這些不用操心