云生冰寒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 87 點
下載積分: 802 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2023-05-19
查看云生冰寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-13 11:49
例如我的程序中之前沒有MO的線圈,只有MO的常開觸點,用觸摸屏控制MO觸點的通斷,后面我在程序里面加上了線圈用其它條件去驅動。當線圈沒接通的時候,觸摸屏控制不了MO觸點。當我把MO用SET的方式寫,觸摸屏就可以控制其觸點,這是什么原因?請教各位前輩指點下
17312588730
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 164 點
下載積分: 88181 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-11-01
查看17312588730的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 13:52
Out的強制不了
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(云生冰寒)
  • 下載積分:+1(二hjk少)