樓主  發表于: 2019-06-13 11:49
例如我的程序中之前沒有MO的線圈,只有MO的常開觸點,用觸摸屏控制MO觸點的通斷,后面我在程序里面加上了線圈用其它條件去驅動。當線圈沒接通的時候,觸摸屏控制不了MO觸點。當我把MO用SET的方式寫,觸摸屏就可以控制其觸點,這是什么原因?請教各位前輩指點下
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 14:27
只要出現過  OUT  M5

屏都控制不了,這相當于雙線圈。

你這種最好在M5前面加一個條件比如M105,屏上再用M105
樓主留言:
對就是這個原因,真誠感謝!