圖片:
請問我PLC模擬量溫度數值已經讀出來了,但是這個數值如何轉化為實際溫度呢?求大神講解一下
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5241 個
工控威望: 7465 點
下載積分: 159572 分
在線時間: 3190(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-02-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 17:53
求模擬量值在模擬量范圍(上限-下限)中的百分比;
然后用這個百分比乘溫度探頭對應的溫度范圍.

即圖中橫坐標作為溫度軸