  各位大神,請問三菱Q02CPU如何實現兩段時間差多少秒?比如我停電時記錄時間為2019年06月12日17:35:33,再次上電時間為2019年06月12日18:10:05,這段時間在PLC中如何計算出來?最好發段程序,謝謝!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-12 19:11
一直把當前時間傳送到掉電保持的部分。
再次開機時,用再次開機的初次脈沖當條件,把掉電保持的值讀出來,這就是上次關機時間。
同樣用開機初次的脈沖當條件,把當時間傳送,MOVP的形式,這就是這次開機時間。