樓主  發表于: 2019-06-12 11:33
自己大致上已推敲出結果
提供給各位參考
如有錯誤再麻煩大家不吝指教

FX-5U
電機系統(pulse,pps)
位置單位:脈衝
速度單位:pps
-
機械系統(um,cm/min)
位置單位:um
速度單位:cm/min

電機單位制和機械單位制之間有以下關系。
• 移動量(pulse)= 移動量(um, 10-4inch, mdeg) x 每轉的脈沖數 x 位置數據倍率 / 每轉的移動量
• 速度指令(pps)= 速度指令(cm/min, inch/min, 10deg/min) x 每轉的脈沖數 x 10000 x 每轉的移動量 / 60
-----------------------------------------
從我的伺服驅動器
每轉脈衝數為1600pulse
絲桿螺距為2000um 可得知
-
如果是要以電機單位來設置
則每轉移動量應該設置為2000pulse
計算公式如下
移動量(pulse)= 移動量(um, 10-4inch, mdeg) x 每轉的脈沖數 x 位置數據倍率 / 每轉的移動量
1600 = 2000um x 1600 x 1 / 每轉的移動量
可得知,每轉的移動量應設置為2000pulse
同時,此時就能以脈衝作為位置控制與速度設置
-
如果是要以機械單位來設置
則每轉移動量直接依照螺距設置為2000um
位置控制則能直接輸入目的地
速度的設置則要稍微計算一下將其轉為cm/min
例如,希望1s能走14mm
則,14 x 60 /10 = 84
此時,速度就要設置為84cm/min
[ 此帖被陳佑宗在2019-06-14 11:07重新編輯 ]
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-25
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-12 15:56
牛皮,不知道D202單位是什么就直接試運行!
不是應該在程序里面把單位換算都算好的嗎?