m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15127 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-04
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-11 12:03
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教一下師傅們,松下PLC通訊控制臺達變頻器的正反轉和頻率修改,各個功能都可實現,有幾個不明白的地方請大俠們賜教:
1.為什么正轉的時候輸入H12 反轉的時候輸入H22 停止的時候是H1 怎么對應的,我看了半天的變頻器說明書沒搞懂。
2.F0 H1        DT4500
   F0 H1001   DT4501 的作用是什么?這個H1  H1001是指的什么?怎么計算的?其中的數據寄存器可以隨意指定嗎?
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-11 13:19
回答你第一個問題 H12 = 0001 0010 Bit4,5=01是FWD正轉,Bit0,1=10是RUN
其他的類似
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-11 14:23
引用
引用第2樓m046于2019-06-11 13:42發表的  :
感謝回答,請問這個bit位是指的2進制位數嗎?怎么數呢?從右到左?

是二進位沒錯,從右到左數。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(m046) 謝謝!