樓主  發表于: 2019-06-04 16:26
用RAMP 斜坡指令 控制電氣比例閥輸出一個線性壓力給容器充氣,容器里的壓力是緩慢上升,容器有個泄流口。當突然關閉泄流口時壓力會突然升高。怎樣找出壓力突然升高前正常數值的最高點?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-05 07:41
引用
引用樓主mglyly于2019-06-04 16:26發表的 高手來幫忙!三菱怎樣找出數據變化量異常點 :
用RAMP 斜坡指令 控制電氣比例閥輸出一個線性壓力給容器充氣,容器里的壓力是緩慢上升,容器有個泄流口。當突然關閉泄流口時壓力會突然升高。怎樣找出壓力突然升高前正常數值的最高點?


                         Y0關閉泄流口
--[>  D0   D2 ]---|/|--------[MOV  D0  D2]
樓主留言:
這是個變化的過程,就是想知道用什么辦法捕獲變化量突然變大的那個點
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-06 08:03
引用
引用第4樓mglyly于2019-06-05 16:57發表的  :
[attachment=233701] 就是這個拐點怎么捕獲


首先要確定真的是如此曲線

SM400
--||-----------------------[- D0  D2   D4]    後值 - 前值 = 差值
     |
     ----------------------[MOV  D0  D2]

---[< D4  K?? ]-------[MOV  D0   D10]   差值產生變大 = 後值變大



用浮點數計算應該會更準
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mglyly)