zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    烏龜船長
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1282 個
    工控威望: 7632 點
    下載積分: 1316 分
    在線時間: 2659(小時)
    注冊時間: 2007-03-21
    最后登錄: 2024-12-27
    查看烏龜船長的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-18 12:29
    380 進去 變壓器降220 ,最保險