15642396680
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 148 點
下載積分: 895 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2018-05-24
最后登錄: 2024-10-31
查看15642396680的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-02 09:41
MR-J4 控制三菱5KW伺服電機 ,旋轉角度控制方式,慣性比較大,以前用的1/10減速機加減速時間5S慣性太大控制不住,      
更換1/23減速機加減速設置還是5S 伺服電機只用了1-2S就加減到指定速度正常運轉,但是啟動太快設備晃動比較大還出線半圈反轉,    
想咨詢一下 我改完減速比后 設置5S的加減速時間怎么就不好用了,是什么原因,還需要重新調節剛性和負載慣量比嗎?