兩路私服交替跑六七個位置,A1-B1-A2-B2-A3-B3-A4-B4-A1-B1如此,定位指令用絕對定位DRVA,流程用步進編程,現在關鍵就在于定位到達信號的選擇有三種,這三種按理說都能實現功能,希望大家能指點各位都是用的那種,以及各種的優缺點
1:目標寄存器與私服脈沖當前寄存器比對,相等則進入下一位置。
2:PLC特殊輔助繼電器M1029(脈沖執行完畢ON)的常開點,或者M1336(脈沖輸出中)的常閉點,條件成立則進入下一位置。
3:利用臺達A2私服驅動器的DO數字輸出選用目標位置到達給PLC,檢測到上升沿則進入下一位置。
補充問題討論:
1:私服原點回歸后,PLC有沒有必要給私服驅動器脈沖清除信號,有何作用,因為我這現在有幾臺設備,是沒有清零信號的,也在正常使用。
2:為何DRVA兩條指令之間必須滯后一個掃描周期。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-01 20:34
第三種在你定位指令出錯后也能產生定位完成信號,肯定是不行的,理論上第一種和第二種是一樣的,無非是你編程比較和系統自動比較而已,我一般喜歡用第一種,好處在于方便監控一點,用當前值和目標值比較,然后驅動一個M點,好監控。臺達和三菱微型機是一樣的,定位指令需要持續驅動,歐姆龍微型機則不會有這個問題,歐姆龍CP系列定位指令是脈沖觸發的,如果再次觸發一個定位指令,則立即向新地址定位,這是比較好的地方。