wangfeng005
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 85 點
下載積分: 685 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-11-20
最后登錄: 2020-01-13
查看wangfeng005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-28 23:04
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我的問題在附件,麻煩大俠們查看
我是用PPT 圖文并茂的形式表達,請大蝦們指導
[ 此帖被wangfeng005在2019-05-29 11:32重新編輯 ]
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-29 21:56
1.以太網模塊的參數是在參數--網絡參數,PLC組態模塊地址,udp的話統一是2進制,asii的話MC協議用的多些
2.端口在1-4999和5011-65535都是可以的,自己指定,成對是同個端口號既可以接收也可以發送,不成對就是該端口被指定要么是發送要么是接收,根據你的通訊要求
3.buf這個指令可以說是萬能的通信方式,send指令1參數要修改2send指令用起來其實是受限制的
樓主留言:
我要傳輸的數據是adcii是不是應該選擇ascii通訊數據格式
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-30 06:00
無順序就是按照對方的格式接受或發送,確認功能是對連接處于打開狀態的對象設備在一定期間未進行通訊,E71向對象設備發送確認報文,通過能否接受確認報文,進行設備的存在檢查
3樓  發表于: 2019-06-05 21:59
ASIIC與二進制都是支持的,只是傳送的數據長度與格式不一樣,你的asiic與2進制都可以發你想發的內容,以太網的報文有MC協議了,SLMP協議了,都有相應的asiic格式與二進制格式,隨機通信的二進制格式,發送的內容想怎樣就怎樣其實也沒啥,郵件的2進值
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.