樓主  發表于: 2019-05-27 08:40
在運行的時候我將數據存儲到200SMART的MB0到MB10中,(沒有設置斷電保存),然后呢我重新寫了新的程序重新下載進去,用到了MB0但是為什么MB0-MB7還是存儲這之前的數據,CPU,RUN到STOP然后在RUN會清空非保持存儲區的內容嗎
13642077586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2024-11-06
查看13642077586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-27 09:23
斷電一下是沒有的,但是我用300和1200只要把運行開關撥動一下就行
或者我重新下載程序了但是之前的數據還是有的,正常來說不應該是重新下載程序會重置存儲區的啊
13642077586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2024-11-06
查看13642077586的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-27 09:26
引用
引用第1樓hfutyqybckzh于2019-05-27 09:00發表的  :
你掉下電就沒了

3樓  發表于: 2019-05-27 11:06
引用
引用第4樓fcq417于2019-05-27 10:43發表的  :
什么叫正常來說可以清除,既然你說的正常來說清除不了,就斷電好了,糾結這個做什么       

主要是正常調試電柜還在很遠的地方,電腦連接的是交換機
13642077586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2024-11-06
查看13642077586的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-27 13:05
引用
引用第6樓renzhe于2019-05-27 12:45發表的  :
對于西門子SMART來說,下載程序究竟會不會清除以前內存數據,取決你的下的程序與原程序系統設置斷電保持是不是一致,如果一致下載程序不會造成原數據丟失,否則下載后原數據必然會丟失

我昨天用的將系統時鐘讀取上來,然后呢又下載了其他程序,但是之前讀取時鐘的那個寄存器還是有數據
我沒有設置斷電保持
13642077586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2024-11-06
查看13642077586的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-27 13:27
引用
引用第8樓wenxuehero于2019-05-27 13:19發表的  :
西門子smart PLC重新下載程序,V區的數據清零,M區的數據不清除

那從RUN到STOP再到RUN呢,只有200是這種情況么還是1200,300都是呢?
13642077586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2024-11-06
查看13642077586的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-27 15:20
引用
引用第11樓renzhe于2019-05-27 14:32發表的  :
最后再總結下: SMART單獨下載程序或者勾選系統塊不會對當前的斷電內存數據有影響,除非下載的時候把數據塊也勾選了,會造成內存V區數據丟。所以如果多臺復制程序很多是把初始參數數據單獨做成一個數據塊一次性下載。不當之處歡迎批評指正。

我所有的都勾選了,但是就是重新下載新的程序,然后呢之前那個程序用掉的存儲區內部的數據還在