13642077586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-06-01
最后登錄: 2024-11-06
查看13642077586的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-27 08:40
在運行的時候我將數據存儲到200SMART的MB0到MB10中,(沒有設置斷電保存),然后呢我重新寫了新的程序重新下載進去,用到了MB0但是為什么MB0-MB7還是存儲這之前的數據,CPU,RUN到STOP然后在RUN會清空非保持存儲區的內容嗎
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3232 個
工控威望: 7897 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 12607(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-07
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-27 12:45
對于西門子SMART來說,下載程序究竟會不會清除以前內存數據,取決你的下的程序與原程序系統設置斷電保持是不是一致,如果一致下載程序不會造成原數據丟失,否則下載后原數據必然會丟失
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3232 個
工控威望: 7897 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 12607(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-07
查看renzhe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-27 13:59
引用
引用第8樓wenxuehero于2019-05-27 13:19發表的  :
西門子smart PLC重新下載程序,V區的數據清零,M區的數據不清除



說的對,我都忽略了V區,謝謝提醒A, M區也需要看是不是斷電區域新舊一致,不一樣也會清除M的
3樓  發表于: 2019-05-27 14:32
最后再總結下: SMART單獨下載程序或者勾選系統塊不會對當前的斷電內存數據有影響,除非下載的時候把數據塊也勾選了,會造成內存V區數據丟。所以如果多臺復制程序很多是把初始參數數據單獨做成一個數據塊一次性下載。不當之處歡迎批評指正。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756