jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30415 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-12-12
查看jason05的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 09:04
最近做了長度檢測的機器,用三菱MR-JE-A的伺服做速度控制,但伺服使能后一直會慢慢偷跑,請了解的兄弟給指點一二,謝謝!
jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30415 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-12-12
查看jason05的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 14:17
謝謝各位,我的想法是希望通過參數調整或是啟用伺服的零伺服功能來實現,當我給定模擬量小于某個值時就啟用鎖定功能,很多變頻器都有這個功能,但我伺服用的少,不知道如何調整,希望知道的大神能給指點一二!
jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30415 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-12-12
查看jason05的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-25 14:50
謝謝各位,已經解決了!