樓主  發表于: 2019-05-21 21:20
圖片:
大佬們看下我的這個測試有沒有問題?是正轉的指令
jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-09-13
查看jsnj887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-23 16:11
你用的是ASCII模式吧,VFD-M 的485沒用過,但是三菱Q系列通過QJ71C24N控制多臺D700用過。。。有幾個地方要注意一下,1,設置,改成485通訊模式,設定站號,以及奇偶,校驗數等參數。2,接線,PU口接線,注意公共接地。3,再說程序,稍微看了一下VFD-M的說明書,因為VFD的命令里基本都是8BIT的,而三菱的數據寄存器是16BIT的,也就是說你要把兩個8BIT的字符組合成一個D,再一個就是檢驗碼,看了VFD的說明書,說的是二次反補,求和,再取反+1的。你可以先測試運行一下,檢查通訊格式,數據是否和說明書上的要求一致。。如果不一致那就繼續改。。。