黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-17 17:28
用三菱的PLC 與三菱的變頻器通訊,用專用指令來讀寫變頻器參數,目前設備已經通訊上了,但是PLC內部老是顯示故障:串行通訊錯誤1,一直沒有搞懂是為什么,有沒有大師有遇到過同樣的情況可以解惑。程序監控M8152一直為ON,D8152=2。上程序和圖片,希望有大師 可以解惑....
附件: 通訊.rar (427 K) 下載次數:170
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-27
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-17 22:10
樓上正解,485 BD用 RS無順序協議, 485 adp 用專用協議和無順序協議