現在有個龍門升降,用兩臺電機怎么做同步?
網上查了資料:1、有用兩臺變頻器加電位器調節同步
                         2、和1差不多加變頻器同步控制器
                         3、兩臺電機加編碼器,用PLC做閉環控制
1和2不是閉環的,不知安全性和精度能不能達到。因為是循環
升降,不知道有沒有累計誤差。
3的話因為龍門升降太多,用200SP的話需要加的編碼器模塊太多了
[ 此帖被18537787235在2019-05-11 15:53重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-28
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-19 10:27
用帶模擬量輸出的運動控制器