就精度而言,DOG信號+Z相信號             和            DOG信號+原點信號    那種方式精度更高。      若是一般場合,常用哪一種?
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 470 點
下載積分: 426 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-13 20:19
引用
引用第1樓mall9002于2019-05-11 01:08發表的  :
原點信號是指的什么,近點dog+零點信號準, 一般情況就近點dog信號回原點就行了,步進電機也只能這么做,伺服的話可以用z項做零點信號,沒記錯的話三菱的是伺服上的op,腳號忘了。伺服放大器上一般都有z相輸出信號,接到你plc的輸入上,用高速計數器捕捉。

回答得這么詳細.....在下佩服而且很感激
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 470 點
下載積分: 426 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2024-12-22
查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-13 20:20
引用
引用第3樓wangdai527于2019-05-11 14:52發表的  :
常見的是只用原點,Z相要接到高速輸入口,而且要多接(或者多焊)一根線。

下面這個提問你可以看看:
https://zhidao.baidu.com/question/502862157.html

十分感謝,這么詳細,解開了很多疑惑