公司配了一臺T570電腦,監控works2卡死了,在線寫入程序要等1分鐘才寫進去。下面是配置,是什么問題啊,對電腦也不太懂,6500塊錢。能不花錢改善一下。



  
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-10 09:26
監控works2卡死 一是根本就連接不上PLC時點監控就是這個樣,二是通訊時好時壞不穩或者本身通訊速率非常慢,,比如通過以太網口用無線信號連接的,而無線剛好不穩定;又比如是通過CCLINK方式監控,而cclink本事一般默認是125K