樓主  發表于: 2019-04-22 19:52
我對FX5U不太了解,做了一個定位的程序

定位完成后想清除當前位置

結果發現清不了!我用DMOV 或 DHCMOV都不行




有一次用DMOV,SM8029接通的瞬間是清成K0了,但下次定位后,數值又回來了,而且數值是一直在增加的。

比如我每次定位 3000,那數值是這樣依次顯示的 0 - 3000 - 0 - 6000 - 0 - 9000 - 0 - 12000

請教各位,這是什么情況?怎么樣才清除當前值?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-25
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-23 11:05
上面兩樓都是對的,寄存器使用錯了
Your happiness is everything.